史麦斯壁挂炉故障锁定(史麦斯壁挂炉残火故障怎么处理)

发布日期:2024-11-20 20:41:47 更新时间:2024-11-22 05:54:12 浏览次数:3358  

史麦斯壁挂炉风机风压故障有哪些解决办法?

a)?用万用表检测风机,断路更换风机,卡死也更换风机。

b)?接插件接触不良重新接插好。

c)?控制器故障更换控制器。

d)可以用手拔动风机叶轮能启动则为电容损坏,更换电容。

e)加装调压器,调高市电电压使之为220V。

史麦斯壁挂炉故障锁定

史麦斯壁挂炉管道缺水故障有哪些解决办法?

a)用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好。如果控制器没有电压输出是控制器故障,更换控制器;如果控制器有电压输出,水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好,接触不良就使之接触良好,导线断开就更换导线。

b)如果有电压输入水泵,而水泵不转,则可能为水泵抱死,拧开水泵上的一字螺丝,用一字螺丝刀拧动水泵轴,使水泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵没有抱死而用万用表检测水泵断路或短路,则为水泵烧坏,更换水泵。

史麦斯壁挂炉燃烧十几分钟后自动停止屏幕出现e1字是什么原因

首先看E1的故障代码说明是什么意思,然后再询问。或者直接联系厂家s壁挂炉显示e1是出现缺水故障:壁挂炉缺水或水压过低;

排除办法:

1、关闭壁挂炉,切断电源;

2、先检查采暖系统中是否有漏水的地方,确认系统完全关闭;

3、逆时针旋转注水/补水阀手柄约一周;

4、观察操作面板上的水压表,当水压表的指针在1bar-1.5bar之间时,顺时针旋紧注水/补水阀手柄以关闭注水/补水阀;

5、接通电源,按动“复位”键,重新启动壁挂炉。

完成以上操作,问题就解决了,以后遇到这种情况,就可以自己动手解决。

史麦斯壁挂炉故障锁定

史麦斯天然气壁挂炉残火故障怎么修理啊 这是哪个地方的故障啊

故障原因:主控制器在燃气采暖热水炉未点火之前已经检测到火焰信号

故障现象:出现残火

故障处理:检查感应针,和燃气比例阀是否按程序工作。史麦斯的壁挂炉残火故障好像很多

再看看别人怎么说的。这种现象一般是机器主板坏了,换一个就可以了,我可以提供史麦斯壁挂炉的全套配件

史麦斯壁挂炉故障锁定(史麦斯壁挂炉残火故障怎么处理)

维修站
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。